Mein Mylex AcceleRAID Controller hat mir heut früh einen Fehler "zugestellt", dass er ein Laufwerk offline genommen hat.
Physical Devices:
0:0 Vendor: FUJITSU Model: MAM3367MC Revision: 0107
Wide Synchronous at 160 MB/sec
Serial Number: UKA1P320C5CK
Disk Status: Online, 71090176 blocks
0:1 Vendor: FUJITSU Model: MAM3367MC Revision: 0107
Wide Synchronous at 160 MB/sec
Serial Number: UKA1P320C645
Disk Status: Dead, 71090176 blocks
Errors - Parity: 0, Soft: 1, Hard: 0, Misc: 0
Timeouts: 0, Retries: 0, Aborts: 0, Predicted: 0
Was bedeutet ein Soft Error ?
Soll ich mir schon besser mal ne neue HD beschaffen, oder soll ich die mit einem manuellen Rebuild wieder online nehmen und abwarten ob der Fehler nochmal auftritt ?
SCSI Fehler
-
- Posts: 774
- Joined: 2004-04-26 15:57
Re: SCSI Fehler
Sieht kaum nach ein Hardware Fehler aus. Würde zuerst das Array wieder Online nehmen und fsck und Smartctl durchführen.
Btw.: Man hat eigentlich immer eine Ersatzplatte daheim, jedenfalls ich hab das so.
Btw.: Man hat eigentlich immer eine Ersatzplatte daheim, jedenfalls ich hab das so.
-
- Posts: 151
- Joined: 2002-12-16 10:05
Re: SCSI Fehler
Naja durch den RAID Controller komme ich nicht per smartctl an die HD ran :(
IC hab jetzt manuell einen REbuild der Platte gestartet, wenn es nochmal auftreten sollte, sollte ich wohl die HD ersetzen :(